RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Разрешения, Лицензии и Проверки

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Котельня. Які документи потрібні?


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
2/02/18 22:07  паливна > нехочуха    31/01/18 16:38Дерево
щиро дякую

31/01/18 16:38  нехочуха > Паливна    31/01/18 13:23Дерево
Вам необходимо обраться в местное отделение "облгаза" и запросить ТУ на реконструкцию , связанную с заменой котла.
Пишется соответствующее заявление.Подчеркиваю и акцентирую Ваше внимание- именно реконструкцию по замене котла, а не новый проект на новый котел. На новый проект Вас всячески будут нагибать , но это значительно дороже.
ТУ необходимы Вам для изготовления проекта. После изготовления проекта нужно его согласовать со все теми же газовиками.
Монтаж нового котла должна выполнить уполномоченная на это организация. Скорее всего Вам придется попутно поменять счетчик на более мощный. Это все нужно объединить в одном проекте т.к теоретически это могут быть и два отдельных проекта с соответствующими затратами и бегами по кабинетам.
Монтаж нового котла и счетчика сделаете, после этого первичный пуск и ввод в эксплуатацию.
Если практически , тогда так-
при облгазах штатных проектировщиков по факту нет. Но люди, которые этим занимаются в горгазах есть. Они по совместительству работают на частное предприятие все теми же проектантами :) Потому молча езжайте в местный "районный газ" и в устной форме спросите кто Вам может сделать проект. Эти люди обычно делают все под ключ в части согласования изготовленного ими проекта.Но ценовая политика с этими людьми не обсуждается так как это не их компетенция- разговаривайте с директором фирмы. Официозом оплатите только монтаж и первичный пуск в купе с пломбировкой.
Все не сложно , но очень дорого. Особенно если видят что Вы "барыга".
И не говорите что у Вас там еще есть цех - дело горгаза только от магистрали до котла. Остальное их не касается.
Касательно мистобудивных обмежень - они Вам не нужны напрочь в данном контексте.
Требования СНИПа есть только к объему котельни. О привязке объема котельни к мощности котла не слышал. надеюсь что вентканалы имеются и они рабочие.
И еще.
Всячески брыкайтесь от рекомендаций выноса средства учета за красную линию - попытки нагнуть на это со стороны газовиков будут. Это ОЧЕНЬ дорого. Не торопитесь подписывать что либо !

31/01/18 13:23  Паливна > нехочуха    30/01/18 14:04Дерево
Є приміщення цеху,до якого підведено газ і в якому хочемо замінити газовий котел оформлено на фізичну особу. Склади,які хочемо опалювати оформлені на юрсобу.Власник один і той же. Щоб опалювати цех і склади потужностей котла не вистачає. Придбали новий котел (промисловий).Питання як правильно ввести його в експлуатацію,послідовність.
Зупинився на тому чи потрібен нам проект реконструкції цеху і чи потрібно в архітектора отримувати містобудівні умови і обмеження.

30/01/18 18:34  Mark-DonОтправить письмо > Паливна    26/01/18 00:14Дерево
То, как нужно поступить, зависит от вида оборудования и статуса помещения, о чем уже написал Вам коллега: 30/01/18 14:04 нехочуха

30/01/18 17:47  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Паливна    26/01/18 16:41Дерево
плохо

30/01/18 14:04  нехочуха > Паливна    26/01/18 00:14Дерево
Котел газовый? Электрический? Твердотопливный ? Помещение чье ? Ваше ? Аренда ?
Попробуйте изложить больше конкретики.

26/01/18 16:41  Паливна > ОК АКА Олюня    26/01/18 02:26Дерево
Вичитав.Нічого не почерпнув

26/01/18 02:26  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Паливна    26/01/18 00:14Дерево

26/01/18 00:14  Паливна   Дерево
Є приміщення в якому хочемо замінити старий котел на значно потужніший,промисловий,який би опалював сусіднє приміщення складу.Багато радників.А по факту не знаємо як правильно поступити і і які дії вчиняти.Що тільки не радять.І проект реконструкції приміщення робити,і проект котельні і ввід в експлуатацію і багато іншого.Наскільки розумію якщо немає зміни зовнішніх геометричних параметрів то містобудівних умов та обмежень не потрібно?Дякую

Страницы:    Всего: 1